土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 厂房一层的水池4.8M深(工艺要求)怎么处理好呢

厂房一层的水池4.8M深(工艺要求)怎么处理好呢

发布于:2013-05-12 18:11:12 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 4 7954 [复制转发]
2222.png 一楼整体平面图
111.png 水池局部放大图
水池的位置在1层, 深4.8m . 先前没做过这种情况,所以小弟有很多疑问:
一、 该基础选用的是桩基础,其他承台我埋深是-1.5的,水池的地方对应的承台是不是要局部承台讲到-5m大概的位置?
二、水池的力怎么去考虑他?4.8m的水深有48km/平方米 这个荷载也不小。我自己想了几种做法大家帮我参考下:
做法1:承台降到-5.1(水池底板假设厚300),水池顶和承台顶和地梁顶均持平,将水池这个力通过地梁传到柱子上,从而传到基础上。这种做法增加了我基础的造价,因为原先我只需要单桩即可 现在要双桩了。我的土质差,桩长60M.对基础的造价比较重视。
做法2:承台照样将下去,我对水池下局部做筏板基础 和桩基础脱离开。因为素填土-4.7m 在-5m的位置 素填土挖光了,下面是淤泥层 Fak=50kpa 水池部分局部做筏板基础,不过这样子能不能和桩基础脱离开呢?
以上两种做法也只是个人猜想,我想肯定还有很多考虑漏的。小弟从为处理过这类问题。望群里的前辈有相关经验的赐教啊。不慎感激。

111.png


2222.png

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 84 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助3*4米高1.2的混凝土无顶池的问题

求助呀!各位英雄,小弟的厂子需要做3*4米高1.2米的混凝土无顶池子,目前池内放的重物为4.2吨平均搁置在池底,池内还有3*4*1.2*0.6=9吨的浸泡液总重量约15吨。需要求助几个问题:1我的水池的4周1.2米高壁厚和底壁厚都为0.15米可否?2内扎的钢筋最小可以用多粗的螺纹钢,孔目密度是多少?20cm*20cm?还是能30cm*30cm?是否1.2高的池壁应该用粗点的螺纹钢,池底的螺纹钢可以细些?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10