求助呀!各位英雄,小弟的厂子需要做3*4米高1.2米的混凝土无顶池子,目前池内放的重物为4.2吨平均搁置在池底,池内还有3*4*1.2*0.6=9吨的浸泡液总重量约15吨。需要求助几个问题:1我的水池的4周1.2米高壁厚和底壁厚都为0.15米可否?2内扎的钢筋最小可以用多粗的螺纹钢,孔目密度是多少?20cm*20cm?还是能30cm*30cm?是否1.2高的池壁应该用粗点的螺纹钢,池底的螺纹钢可以细些?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • lxn9666
    lxn9666 沙发
    racoon007 发表于 2013-5-11 15:26 直径12,间距150,双层双向,防水混凝土如果我采用15CM的壁厚,螺纹钢直径12的,间距300单层铺设,会有什么后果?这个水池会塌?还是使用一个阶段后会坏?
    2013-05-11 20:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • lxn9666
    lxn9666 板凳
    本帖最后由 lxn9666 于 2013-5-11 20:53 编辑 无间道 发表于 2013-5-11 18:41 1我的水池的4周1.2米高壁厚和底壁厚都为0.15米可否?答:不可以,按照防水规范的规定,侧壁最小厚度为200 …防水是什么意思?如果我采用15CM的壁厚,螺纹钢直径12的间距300会有什么后果?这个水池会塌?还是使用一个阶段后会坏?还是会渗水?
    2013-05-11 20:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • lxn9666
    lxn9666 地板
    无间道 发表于 2013-5-11 18:41 1我的水池的4周1.2米高壁厚和底壁厚都为0.15米可否?答:不可以,按照防水规范的规定,侧壁最小厚度为200 …非常感谢,今天真是出门遇贵人呀!2个热心的朋友给予我无私的帮助!
    2013-05-11 20:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • lxn9666
    lxn9666 4楼
    racoon007 发表于 2013-5-11 15:26 直径12,间距150,双层双向,防水混凝土非常感谢您的热情帮助,让我感到无比温暖!
    2013-05-11 20:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 5楼
    1我的水池的4周1.2米高壁厚和底壁厚都为0.15米可否?
    答:不可以,按照防水规范的规定,侧壁最小厚度为200,地板厚度应不小于250。
    2内扎的钢筋最小可以用多粗的螺纹钢,孔目密度是多少?20cm*20cm?还是能30cm*30cm?是否1.2高的池壁应该用粗点的螺纹钢,池底的螺纹钢可以细些?
    答:按照构造规定确定壁厚后,可以采用构造配筋,配筋率不宜小于0.15%,配筋宜采用直径12,间距不大于200.