土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 高压钠灯,LED灯的利用系数怎么取?

高压钠灯,LED灯的利用系数怎么取?

发布于:2013-04-22 11:30:22 来自:电气工程/市政公用工程 27 46397 [复制转发]
做道路照明设计时,核算照度能否达到要求时,不知道高压钠灯和LED灯利用系数应该取多少合适?
在网上搜过几个设计样本,大概高压钠灯曲0.35~0.4 ;LED取0.7~0.85。
请高手帮助鉴定一下!
谢谢!!

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • wangyongboleon
    dengjunyong32 发表于 2013-8-21 16:32 给你上传了《建筑电气》2013年第3期文章《城市道路LED照明评价》下载地址 //www.tuffewiktor.com/thread-87 …万分感谢!!
    2013-10-30 19:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • wangyongboleon
    自己顶一下,求各位大侠指点~
    2013-04-22 14:33:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯配电箱接线的差异

同一个院,同一个工程,隧道段(图1)和道路段照明箱(图2),低压配电都采用TN-S系统。请大伙给说说这两张图的差异?为什么会有这样的差异?图1:图2:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10