做道路照明设计时,核算照度能否达到要求时,不知道高压钠灯和LED灯利用系数应该取多少合适?
在网上搜过几个设计样本,大概高压钠灯曲0.35~0.4 ;LED取0.7~0.85。
请高手帮助鉴定一下!
谢谢!!

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • luochuan0902
    luochuan0902 沙发
    谢谢楼主!学习了
    2017-11-23 11:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • gongzuokuang1
    gongzuokuang1 板凳
    感谢提供资料的小伙伴,很有用,谢谢
    2017-08-10 11:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • 杨金宝
    杨金宝 地板
    深切的希望楼主多多发帖。。让我有多多的学习机会
    2017-07-25 09:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • 起个啥名好
    这么敬业的楼主,传图不容易啊,支持楼主!
    2017-07-24 11:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • 丧心病狂的喵桑
    《建筑电气》2013年第3期文章《城市道路LED照明评价》:支路:LED利用系数0.55;高压钠灯利用系数0.44.次干路:LED利用系数0.60;高压钠灯利用系数0.50;主干路:LED利用系数0.65;高压钠灯利用系数0.54