土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ qq群里关于强弱电设备接地问题的讨论

qq群里关于强弱电设备接地问题的讨论

发布于:2004-09-17 15:22:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
问:高层住宅的配电间接地用铜排还是接地端子箱?
答:端子箱
问:我想知道强弱电为什么不能合用接地?
答:扁钢都一圈至总等点位箱
谁说不能呢个合用?
可以的啊
都接到接地网上,不是合用是什么啊

问:我是说在配电间合用,强弱电在一起的那种配电间
答:配电间不合用的
公用接地网是不假,但是不和强电一样的。且不说有干扰问题,就弱点本身也不是接地点 越多越好,甚至还有坏处
问:为什么不可以?
答:对弱电有干扰
强电接地是避免短路电流和高电位,而弱点单点接地目的是防止逻辑地飘逸和杂波干扰,目的完全不同

强电接地多点最好,可以最快将电流导入大地,而弱点主要目的是稳定信号,避免飘逸

如果混接,强电故障时高电位将击破弱点设备绝缘。

而分别接地后,强电电流电位已经分散,反击到设备间处的危险已经大大降低


有不同意见请补充,并欢迎继续深入讨论。