土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ qq群里关于强弱电设备接地问题的讨论

qq群里关于强弱电设备接地问题的讨论

发布于:2004-09-17 15:22:17 来自:电气工程/防雷减灾 28 4061 [复制转发]
问:高层住宅的配电间接地用铜排还是接地端子箱?
答:端子箱
问:我想知道强弱电为什么不能合用接地?
答:扁钢都一圈至总等点位箱
谁说不能呢个合用?
可以的啊
都接到接地网上,不是合用是什么啊

问:我是说在配电间合用,强弱电在一起的那种配电间
答:配电间不合用的
公用接地网是不假,但是不和强电一样的。且不说有干扰问题,就弱点本身也不是接地点 越多越好,甚至还有坏处
问:为什么不可以?
答:对弱电有干扰
强电接地是避免短路电流和高电位,而弱点单点接地目的是防止逻辑地飘逸和杂波干扰,目的完全不同

强电接地多点最好,可以最快将电流导入大地,而弱点主要目的是稳定信号,避免飘逸

如果混接,强电故障时高电位将击破弱点设备绝缘。

而分别接地后,强电电流电位已经分散,反击到设备间处的危险已经大大降低


有不同意见请补充,并欢迎继续深入讨论。

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • hanghost
    hanghost 沙发
    智能楼宇的电气接地

    http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?
    pk=6383&way=3

    摘要:本文通过对几种低压配电接地型式的比较、分析,提出适合作为智能楼宇
    的低压配电系统的接地型式,介绍建筑物的共用接地装置和等电位连接的措施及
    设计方法。
    2004-09-27 15:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 板凳
    接地体有时是没有办法分开的,为接地的实际情况考虑,只能在可能的范围内分
    开,或者加装隔离装置。
    另外,要提醒的是:人身防触电的设施强弱电是完全相同的,等电位或加强绝
    缘,增加保护地线并妥善接地等。这些防触电的人身安全措施与我们讨论的弱电
    接地完全不是一个事情。
    2004-09-27 15:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • blue_ice
    blue_ice 地板
    我在国外作时,弱电都是独立接地,特别是计算机房还要求单独接地极(clean
    earth) <1ohm, 不和强电联合接地,甚至避雷系统有时也和强电的接地系统分
    开。就个人而言,我认为分开的系统不易互相产生干扰和冲击。因此我对国标要
    求的联合接地一向是不太赞同的。不过没办法。
    计算机房设计标准和综合布线设计标准都要求有接地干线连接主接地系统,但应
    加接浪涌保护器。
    2004-09-27 13:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • blackdragon2004
    有人知道TN-C-S接地系统吗?
    2004-09-27 08:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • hnlu520
    hnlu520 5楼
    现在的综合保护仪一般都是要求单独接地的,绝对不允许与互感器的二次接地混
    在一起。
    2004-09-27 00:21:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

露天体育场看台避雷怎么做?急。

有一露天体育场,两侧各有一座弧形建筑物,上面是看台,下面是办公用房,经计算,需要设防雷,请问各位避雷怎么做?只保护建筑物,用暗敷避雷带?看台上的观众怎么办?设避雷针,似乎也不太合适.不知道怎么办了。这两天就出图,请大侠们不吝赐教。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10