哎,做了个矸石山绞车电气设备安装,图纸做完了,老总检查说电动机得单独做个接地极。。
他拿出手册还有交流电气接地那个文件说:A类电气什么什么发电机、变压器。。得敷设专门接地线到接地极。
他理解的专门是针对这台设备专门的接地线,我理解的专门是室内所有电气设备公共的专门接地线。。
你们是如何处理的呢?电动机得独立的接地干线到接地极??


没办法,就专门引个接地线到单独的接地极吧。。

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    哈哈哈,,哎。。。咱单位电的跑了好几个了。。。
    2012-03-01 12:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    不少人没有理解的我话啊,,本来有接地系统了。。有接地极。。。
    但是室内有一个电动机,正常一般都是共用接地系统,设备外壳是通过支线连到接地干线上,电动机我也这么做的,不过老总说电动机不能用一根支线连到这根干线上,得用一根接地线单独到接地极。。。
    哈哈哈,搞笑了。。只要不违反原则问题还是听老总的吧,虽然他的理解是错误的。

    《交流电气装置接地》看这个DL什么什么的。。就那一段“什么发电机、变压器什么需要专门接地线....”,理解错误没办法,他的理解是如果都是共用接地干线,那么这个标准就不会另外提出这一条说要专门接地线。。
    2012-02-27 10:45:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多