【郁闷】电动机是否得用独立的接地干线到接地极

发布于:2012-02-23 10:43:23 来自:电气工程/供配电技术 48 6378 [复制转发]
哎,做了个矸石山绞车电气设备安装,图纸做完了,老总检查说电动机得单独做个接地极。。
他拿出手册还有交流电气接地那个文件说:A类电气什么什么发电机、变压器。。得敷设专门接地线到接地极。
他理解的专门是针对这台设备专门的接地线,我理解的专门是室内所有电气设备公共的专门接地线。。
你们是如何处理的呢?电动机得独立的接地干线到接地极??


没办法,就专门引个接地线到单独的接地极吧。。

全部回复(48)

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    哈哈哈,,哎。。。咱单位电的跑了好几个了。。。
    2012-03-01 12:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    很明显,你家老总就是个混子,哈哈~~

    不过,接就接了吧,听他的,虽然没必要,但是对安全没什么影响,给他点面子吧~~~
    2012-02-29 21:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 地板
    你的老总是想让电机外壳接两个彼此不相关的接地装置!!!

    这似乎不可能!!!

    也完全没有必要!!!
    2012-02-28 01:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • lsl4000
    lsl4000 4楼
    如果室内接地系统的接地干线的截面和接地电阻符合规范要求,则只要接地线截面满足相线截面的二分之一,且不大于25平方毫米的铜芯线连接到接地干线上即可。
    2012-02-27 22:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • 孤独狼道
    学习了啊!
    2012-02-27 22:11:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(48条)