土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请问】防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?

【请问】防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?

发布于:2011-09-05 23:33:05 来自:电气工程/防雷减灾 25 43097 [复制转发]
如题,请各位大师指教!
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

建筑物防雷设计规范
GB 50057-94
第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

是不是说,人工接地体就一定要有断接卡,而且断接卡要设置在所有与人工接地体有连接的防雷引下线上??即断接卡个数同引下线与人工接地体连接的条数!!

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • achilise
    achilise 沙发
    本人未曾从事相关验收工作,对验收接地电阻的内容不清楚。
    如果可以,请 qwepll963,在本贴提供相关验收表格,及验收流程,测量内容,测试工具的相关资料 要求以供大家学习。

    拜谢,大侠! 谢谢
    2011-09-06 21:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • achilise
    achilise 板凳
    多谢 dianqipanli 的回答。我已基本清楚。 引自周超、王常余编著的《注册电气工程师自学问答》 比较清楚。
    本人理解为,有多组人工接地体 应设置断接卡。有一组人工接地体单条引下线不应设置,有一组人工接地体多条引下线不应设置,可设置,也可不设置。

    注册电气工程师自学问答 大家可以查看
    http://www.docin.com/p-114907715.html
    P153

    [ 本帖最后由 achilise 于 2011-9-6 21:53 编辑 ]
    2011-09-06 21:39:06

    回复 举报
    赞同0