【请问】防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?

发布于:2011-09-05 23:33:05 来自:电气工程/防雷减灾 25 43084 [复制转发]
如题,请各位大师指教!
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

建筑物防雷设计规范
GB 50057-94
第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

是不是说,人工接地体就一定要有断接卡,而且断接卡要设置在所有与人工接地体有连接的防雷引下线上??即断接卡个数同引下线与人工接地体连接的条数!!

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • zhangq_cai1
    zhangq_cai1 沙发
    断接卡子在现在的施工中基本上不用了,施工直接在引下线上引出测试点做测试箱或者按05图集中做测试板,断接卡子多用在明敷避雷引下线上。
    2011-09-06 14:13:06

    回复 举报
    赞同1
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-04-28 00:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • gemini413
    gemini413 地板
    学到了,好多高人
    2017-04-25 10:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • zaipengliu
    zaipengliu 4楼
    dianqipanli 发表于 2011-9-6 17:30 引自周超、王常余编著的《注册电气工程师自学问答》【问】什么情况下必须设置断接卡?【答】工程中为了 …不错,理由充分,支持一个。。
    2017-01-10 10:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • woshileihuajun
    新手 学习了
    2013-08-09 13:04:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看看领导通过验收的设计都有啥问题?回复各位网友

照片上电源避雷器和监控信号避雷器,它位于一84#·85#仓库的生活区内,所用材料还是可以通过的。但是,根据有关防雷检查规范,其在安装时存在如下问题:1、电源箱金属外壳未接地;2、空气开关反装;3、前面2张照片作为电源第二级避雷器,电源引入线线径不够;4、电源接地线要求尽量控制在1.5M以内,特殊情况也只是适当延长;5、其他设备接地线不允许从避雷器地线处引出;6、监控设备应使用专用的机柜,不能随意堆放于木质办公桌上;