各位高手:
我现在用一冷藏柜去做拉温实验(满负载),柜子结构为单冷凝器(比蒸发器低2m)双水平蒸发器的结构(无高差),现象是刚开始拉温时,左侧蒸发器分配的少,过热度高,右侧多过热度小,持续4个小时后,左侧蒸发器温度才下来和右侧差不多,请问什么原因造成分配不均,随着负荷温度下降为什么又比较平均了?
注,没用分配器,只用个三通往两蒸发器分液

另外,产品要求,12小时拉到设定温度,但是这个原始的拉不到,我将毛细加长,获取更低蒸发温度,但理论上制冷量减少,有点进退两难,请大家发言

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • victor780410
    victor780410 沙发
    没人回答吗,急急
    回复楼上的,我不能对系统改变过多,现在状态是一根毛细到末端分叉供液,请解释原因及如何改善
    2011-06-02 08:56:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币