土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 新风机

新风机

发布于:2011-06-01 10:32:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 5 5839 [复制转发]
请问宴会厅等大空间采用风机盘管加新风时,新风机怎么选型?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • lilv1987
    lilv1987 沙发
    可以去找一下设备供应商新风机的选型计算公式
    2013-07-07 11:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • zxw121234
    zxw121234 板凳
    有木有高手,高手
    2012-05-06 16:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 地板
    每人每小时30立方也就行了,30m3/人.h
    2011-06-13 13:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • fengxiang1025
    按换气次数,每小时2-3次计算,
    2011-06-03 17:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • haizhiducheng
    朋友我提供你一些官方参考,希望能对你有帮助啊!下面的空间选择,你都可以参考看看。
    新风机设备选型
      1、据安装设置选择新风机的形式;   2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则; 根据房间用途、面积、内部人员数量确定合适新风量,每人所需新风量 Q(m*m*m/h) 一般病房:17-42 体育:8-20 影剧院,百货商:8.5-21 办公室:25-62 计算机房:40-100 餐厅:20-50 高级客房:30-75 会议室:50-125 房间新风换气次数 P(次/h) 一般病房:1.06-2.65 体育:0.5-1.25 影剧院,百货商:1.06-2.66 办公室:1.56-3.9 计算机房:2.5-6.25 餐厅:1.25-3.13 高级客房:1.88-4.69 会议室:3.13-7.81   备注:(1) 确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐数据分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数量值,取二者中较大值,作为设备选型依据。 (2)对于特殊行业,如医院(手术室、特护窝病房)、实验室、工业车间、按文书行业相关规范条例确定所需新风量。   3、确定制冷量及制热量的设计工况;   4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量;