土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵设计问题随便问,求高手把我问倒

地源热泵设计问题随便问,求高手把我问倒

发布于:2011-05-18 09:35:18 来自:暖通空调/热泵工程 206 35170 [复制转发]
看了这么多帖子和图纸,在我看来都是扫盲阶段。
做了3年地源热泵系统工程,大大小小设计和工程加起来也有接近百万平米。
不少知名设计院的地源热泵图纸都是我画的,给他们盖章出的图。
自认为设计精通,施工基本了解。
不涉及到核心技术和商业机密的问题我都会解答。
工作比较繁忙,不定期集中回复问题。

有什么问题请跟帖提问,谢绝拜师,求QQ,每人一句我都做不了事了。
有时候会很忙,大家问的问题我有空一定会回的。
地埋管水平管连接方式示意.jpg

[ 本帖最后由 yangshuo1112 于 2011-5-25 14:57 编辑 ]

地埋管水平管连接方式示意.jpg

全部回复(206)

只看楼主 我来说两句
  • yangshuo1112
    yangshuo1112 沙发
    岩土热物性测试都是边界条件模拟的,我说的是系统正常运行实测值。
    基本上现在的测试对原始地温的测量都没有进行修正,成孔后有钻机还有残留的热量在里面,原始地温一般是偏高的,导致软件计算的夏季参考换热量偏低,冬季换热量偏高。
    系统运行负荷本身就是变化的,地埋管的最大换热能力可以满足最大负荷即可,不必太注重单位井深换热量,按现在一般设计院的设计标准减掉30%的埋管量系统照样能运行。
    我告诉你为什么模拟的换热量这么小,岩土热响应测试都是施工单位来做的,就算是委托设计院做中间也有利益关系,设计院不可能有钻机的。模拟值小一方面保险可以保证效果好,一方面可以多打孔多赚钱。有经验的单位一看地质情况就知道这个地方换热量能到多大,出的测试结果都是服务于商务的,现在市场竞争激烈,一个孔赚不了多少钱,多打孔才能赚钱。
    2011-06-20 08:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • yangshuo1112
    yangshuo1112 板凳
    不管增加多少埋管量,必然会造成冷堆积。只是这个冷堆积的程度不同以及冷堆积能影响到机组运行的时限不同的问题。
    举个例子,如果不增加埋管量,可能这套系统运行2~3年就出现低温保护了。如果设计时候考虑增加一部分埋管量,可能5年以后才出现问题。长时间运行之后取热温差会越来越小,蒸发温度越来越低,系统效率必然是会降低的。
    理论上埋管量大到一定程度是可以保证25年运行的,但是经济性太差。建议还是考虑夏季供冷和其他辅助热源。
    2011-06-19 16:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • yangshuo1112
    yangshuo1112 地板
    寒冷地区100M深双U夏季换热量不可能只5~6KW,夏热冬冷地区都不止这个数,长江流域的换热量我有很多实测值,我估计的700口肯定能满足。
    辅助冷热源目前应用比较多的有冷却塔,地源热泵热回收,锅炉,电辅,太阳能,能源塔。也有地埋管换热系统复合地表水或者江水源热泵的系统。
    128楼问题确实没有考虑主机的功率,我也疏忽了,寒冷地区的例子算下来冬季总取热可能还比夏散热量要大一点,考虑生活热水后可能冬夏取放热量会比较接近。

    [ 本帖最后由 yangshuo1112 于 2011-6-19 16:21 编辑 ]
    2011-06-19 15:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • yangshuo1112
    向地下补热属于补救措施,运行的时候热直接补到末端,降低地埋管取热量。
    2011-06-17 13:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • yangshuo1112
    主机根据空调负荷考虑一定同时使用系数来选择,地埋管数量根据主机装机容量以及地埋管换热器综合换热性能来确定。
    2011-06-17 11:32:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(206条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.64 万条内容 · 278 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地源热泵流量确定问题

有一项目,如果按照规范确定单U管内流速不小于0.6m/s的话,25眼井至少需要28m3水量,而主机是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。单U井按照40w/m计算。地区为河北。选择水泵时应该按照那个流量选择?谢谢

回帖成功

经验值 +10