有一项目,如果按照规范确定单U管内流速不小于0.6m/s的话,25眼井至少需要28m3水量,而主机是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。单U井按照40w/m计算。地区为河北。选择水泵时应该按照那个流量选择?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(206)
只看楼主 我来说两句基本上现在的测试对原始地温的测量都没有进行修正,成孔后有钻机还有残留的热量在里面,原始地温一般是偏高的,导致软件计算的夏季参考换热量偏低,冬季换热量偏高。
系统运行负荷本身就是变化的,地埋管的最大换热能力可以满足最大负荷即可,不必太注重单位井深换热量,按现在一般设计院的设计标准减掉30%的埋管量系统照样能运行。
我告诉你为什么模拟的换热量这么小,岩土热响应测试都是施工单位来做的,就算是委托设计院做中间也有利益关系,设计院不可能有钻机的。模拟值小一方面保险可以保证效果好,一方面可以多打孔多赚钱。有经验的单位一看地质情况就知道这个地方换热量能到多大,出的测试结果都是服务于商务的,现在市场竞争激烈,一个孔赚不了多少钱,多打孔才能赚钱。
回复 举报
举个例子,如果不增加埋管量,可能这套系统运行2~3年就出现低温保护了。如果设计时候考虑增加一部分埋管量,可能5年以后才出现问题。长时间运行之后取热温差会越来越小,蒸发温度越来越低,系统效率必然是会降低的。
理论上埋管量大到一定程度是可以保证25年运行的,但是经济性太差。建议还是考虑夏季供冷和其他辅助热源。
回复 举报
辅助冷热源目前应用比较多的有冷却塔,地源热泵热回收,锅炉,电辅,太阳能,能源塔。也有地埋管换热系统复合地表水或者江水源热泵的系统。
128楼问题确实没有考虑主机的功率,我也疏忽了,寒冷地区的例子算下来冬季总取热可能还比夏散热量要大一点,考虑生活热水后可能冬夏取放热量会比较接近。