土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于地源热泵流量确定问题

关于地源热泵流量确定问题

发布于:2011-05-17 14:08:17 来自:暖通空调/热泵工程 1 1534 [复制转发]
有一项目,如果按照规范确定单U管内流速不小于0.6m/s的话,25眼井至少需要28m3水量,而主机是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。单U井按照40w/m计算。地区为河北。选择水泵时应该按照那个流量选择?谢谢
  • yangshuo1112
    yangshuo1112 沙发
    按主机参数选
    2011-05-18 09:10:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.63 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么要求管内流速处于紊流状态

地埋管式地源热泵,要求雷诺数大于2300,流体处于紊流状态,求解,谢谢

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10