有一项目,如果按照规范确定单U管内流速不小于0.6m/s的话,25眼井至少需要28m3水量,而主机是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。单U井按照40w/m计算。地区为河北。选择水泵时应该按照那个流量选择?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(206)
只看楼主 我来说两句双U0.4m/s和单U0.6m/s是国标推荐流速,并未做强制性规定。
工程上单U管流速低于0.6的很多,一般de32的单U管(内径26mm),流量控制0.8~1m³/h,de25的双U管(内径20.4mm)流量控制在1~1.2m³/h。
回复 举报
回复 举报
回复 举报
已知条件:
热泵机组制热量7200w,地下恒温8摄氏度,制冷剂134a或R22,要制7摄氏度冷水和55摄氏度热水,换热温差为10摄氏度。
需要完成:
1.压缩机的热力循环及选型计算
2.热泵机组的系统设计
3.其他设备选型(包括蒸发器、冷凝器、储液罐、管径等各个方面)
4.机组的结构布置
回复 举报