关于高供高计对变压器定补的讨论问题提出及意义:高供高计,对于新装变压器的用户一般在头几个月(试产状态等原因)负载很小或者长时间空载的时候,基本上存在功率因数低于供电要求的0.9而被罚款(利率调整金为正)的情况。为减少客户此部分的电费,整对变压器的损耗,解决方案有:1.高压侧进线补偿(综合考虑费用及诸多现实问题不在讨论范围之内)2.高压侧取样 虽然是高压侧取样还是需要针对不同容量的变压器选择不同大小的电容器(还是不方便,也不作讨论)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
bigshoes
沙发
好的,谢谢以上各位的解答,我自己也验算了一下,现在南方电网要求10kV主干是300的电缆,按载流量算下来,也大概是8000kVA这样的容量,按变压器负荷率80%的话,基本上一条10kV电缆可以接10000kVA的变压器。
2010-08-11 02:14:11
赞同0
-
bigshoes
板凳
2010-08-01 00:37:01
赞同0
加载更多但还需要看电源的备用情况,如果2路电源互为备用,这2路最多能带10000kVA;如果是3用1备或3-1环网,就如6楼兄弟说的那样了