土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1路10kV线路能带多大负荷(变压器装机容量)?

1路10kV线路能带多大负荷(变压器装机容量)?

发布于:2010-07-26 23:32:26 来自:电气工程/变压器 9 40773 [复制转发]
如题,这问题一直困扰我,我有个项目变压器总装机容量22000kVA,究竟按3-1方式配电,还是3用1备?这取决于1路10kV能带多少负荷,各位老鸟们请赐教!:call:

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • pcc9108
    pcc9108 沙发
    新人来看回复,学习了!
    2014-11-05 14:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • 饭勺sheryl
    饭勺sheryl 板凳
    虽然不大明白MARK学习一下
    2014-10-08 17:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • eagle_gxs
    eagle_gxs 地板
    謝謝啊 ,感覺明白許多 !論壇真好!:lol
    2010-10-01 10:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 4楼
    好的,谢谢以上各位的解答,我自己也验算了一下,现在南方电网要求10kV主干是300的电缆,按载流量算下来,也大概是8000kVA这样的容量,按变压器负荷率80%的话,基本上一条10kV电缆可以接10000kVA的变压器。
    但还需要看电源的备用情况,如果2路电源互为备用,这2路最多能带10000kVA;如果是3用1备或3-1环网,就如6楼兄弟说的那样了
    2010-08-11 02:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • nhgz2010
    nhgz2010 5楼
    楼主说的应该是线路装接配变容量,一般情况下8000~12000kVA最为合适,至于选3供1备还是“3-1”就要看当地中压网的运行情况。3供1备中的备用线路不带负荷,其他线路可带100%,平均负载率为75%,而"3-1"环网中每条线路都要带负荷,平均负载率为67%。
    2010-08-01 15:10:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高供高计对变压器定补的讨论

问题提出及意义:高供高计,对于新装变压器的用户一般在头几个月(试产状态等原因)负载很小或者长时间空载的时候,基本上存在功率因数低于供电要求的0.9而被罚款(利率调整金为正)的情况。为减少客户此部分的电费,整对变压器的损耗,解决方案有:1.高压侧进线补偿(综合考虑费用及诸多现实问题不在讨论范围之内)2.高压侧取样 虽然是高压侧取样还是需要针对不同容量的变压器选择不同大小的电容器(还是不方便,也不作讨论)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10