土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 母线分支是否必须加断路器

母线分支是否必须加断路器

发布于:2008-02-02 15:22:02 来自:电气工程/断路器 11 3401 [复制转发]
一工业厂房采用母线系统供电,干线母线(标高9米)截面3150A,分支母线400A~2000A不等,原设计为所有分支从干线经变容器节头直接引下,经地面控制柜引到水平标高5米处,供各处负荷。
母线生产厂家中标后提出:“厂房内所有母线变容节(除3150A变2500A外)内部均需安装断路器,这样才能够对下一级控制设备及回路进行保护。因变容节两侧的母线槽分断能力相差较大,故变容节内安装断路器后若断路器下桩头到控制设备的回路发生短路,断路器能够及时分断,从而保护了下级设备和母线系统;如变容节内不装断路器,一旦该段回路出现故障,将可能影响母线系统正常运行,甚至发生重大事故。贵司坚持变容节内不安装断路器,在以后的使用过程中,如从变容节向下的线路出现故障,导致的事故我司将不承担责任。”
我的问题是:增设断路器是否必要?如何计算最小短路电流?一般工业厂房供电设计类似问题如何处理?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • yudert
    yudert 沙发


    这里有很多搞设计和使用单位的,请大家谈一下。
    2008-02-16 19:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • yudert
    yudert 板凳

    方案1和2考虑过,暂时倾向于方案2,估算费用方案1(30万左右);方案2(10万元)。方案3没考虑过,只是互感器如何加在母线上呢?请大家发表下意见。
    设计院意见:按规范要求应加保护。具体做法是:地面控制柜取消,干线与分支母线变径处的母线变容节取消,换成断路器。
    对于设计院的意见,我们觉得有两点值得商榷:就地补偿用电容柜的电源与控制信号取法;系统运行后的操作与维修。
    2008-02-12 18:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • yudert
    yudert 地板


    现在考虑的是如何使供电系统即安全可靠,又能节省费用。
    2008-02-10 20:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • yudert
    yudert 4楼


    1、有变更的话,得调整工程造价的。
    2、选取最少多大截面的支线母线才能实现最小短路电流保护断路器动作呢?
    2008-02-10 09:34:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于选择断路器

选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流我们可以改变吗?请赐教

请选择删除原因