母线分支是否必须加断路器

发布于:2008-02-02 15:22:02 来自:电气工程/断路器 11 3437 [复制转发]
一工业厂房采用母线系统供电,干线母线(标高9米)截面3150A,分支母线400A~2000A不等,原设计为所有分支从干线经变容器节头直接引下,经地面控制柜引到水平标高5米处,供各处负荷。
母线生产厂家中标后提出:“厂房内所有母线变容节(除3150A变2500A外)内部均需安装断路器,这样才能够对下一级控制设备及回路进行保护。因变容节两侧的母线槽分断能力相差较大,故变容节内安装断路器后若断路器下桩头到控制设备的回路发生短路,断路器能够及时分断,从而保护了下级设备和母线系统;如变容节内不装断路器,一旦该段回路出现故障,将可能影响母线系统正常运行,甚至发生重大事故。贵司坚持变容节内不安装断路器,在以后的使用过程中,如从变容节向下的线路出现故障,导致的事故我司将不承担责任。”
我的问题是:增设断路器是否必要?如何计算最小短路电流?一般工业厂房供电设计类似问题如何处理?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • 邓永富
    邓永富 沙发

    分支至少要可以考虑隔离开关吧。不增加设备,那么检修维护分支怎么办?如果不增加分支断路器或者隔离开关,那么就不叫分支了。不在同一处的母线,检修维护风险比较大的。


    2019-11-22 17:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • yudert
    yudert 板凳


    这里有很多搞设计和使用单位的,请大家谈一下。
    2008-02-16 19:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangxy-03
    wangxy-03 地板
    这种一串糖葫芦的做法是否对?设计是否合理?保护级数是否很多呀?
    是否该改为几趟母线槽来供电?
    低压供电是有距离要求的,用电量很大的设备势必电机的体积很大,占地面积会很大吧?
    2008-02-16 00:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • yudert
    yudert 4楼

    方案1和2考虑过,暂时倾向于方案2,估算费用方案1(30万左右);方案2(10万元)。方案3没考虑过,只是互感器如何加在母线上呢?请大家发表下意见。
    设计院意见:按规范要求应加保护。具体做法是:地面控制柜取消,干线与分支母线变径处的母线变容节取消,换成断路器。
    对于设计院的意见,我们觉得有两点值得商榷:就地补偿用电容柜的电源与控制信号取法;系统运行后的操作与维修。
    2008-02-12 18:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • mr_yon
    mr_yon 5楼
    1、考虑变容点至下级保护断路器之间这段母线有无发生短路的可能性,
    2、如存在,计算分支母线的短路电流能否达到主母线断路器瞬断脱扣器动作值,如不能,则必须加设保护
    并非只有加装断路器一种方式可解决问题,提供几种方案供选择:
    1、加设断路器,最合理的方法,但花银子比较多
    2、加大分支母线截面,可根据情况而定
    3、在分支母线上加设用于短路保护的互感器通过继电器控制主母线断路器动作。例如,在400A的分支母线上加装4000/5的电流互感器,通过继电保护,让主母线断路器执行保护任务。
    2008-02-11 17:07:11