问题是在考虑两方面的原因而提出的,其一砖墙不与钢柱拉接,稳定是问题,其二与钢柱拉接变形是问题,会被拉裂。砖墙和门式刚架混在一起.靠几根钢筋拉一拉,就可做为墙的水平外支座,纵向还要传递地震力,还要允许相对位移,横向位移怎末办?1/100H!这个问题门规交代的不是很细致,考虑砖砌体与刚架协同变形H/100,是有点小(或者说两个不同性质材料如何协同变形,譬如一些必要的构造措施没有交代) 最近看了《金属建筑系统设计与规范》看到美国人也曾为此争论过,现简述一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
同意
回复 举报
朋友:
检验批与过程检验不能分隔,根据现行规范的创意,检验批是过程验收的一个不可逾越的环节。也就是说,过程验收是要由具有先后顺序组成的多个检验批组成的。所以,过程验收的分项工程,依据GB50300的通用表格和专业规范需要检验验收的分项工程的要求,形成改项目的验收“检验批”的记录表格。所以你可以认为没有表格,但确切说,应该有了相关表格的内容了。
以上意见,供参考。