问题是在考虑两方面的原因而提出的,其一砖墙不与钢柱拉接,稳定是问题,其二与钢柱拉接变形是问题,会被拉裂。砖墙和门式刚架混在一起.靠几根钢筋拉一拉,就可做为墙的水平外支座,纵向还要传递地震力,还要允许相对位移,横向位移怎末办?1/100H!
这个问题门规交代的不是很细致,考虑砖砌体与刚架协同变形H/100,是有点小(或者说两个不同性质材料如何协同变形,譬如一些必要的构造措施没有交代)
最近看了《金属建筑系统设计与规范》看到美国人也曾为此争论过,现简述一下
1、美国砖石协会(BIA)建议墙架柱承受侧向设计荷载时的最大水平位移“应该控制在H/600~H/720之间,但这受到钢结构制造商的批评,因而钢墙架柱行业的人认为采用H/360就足够了,这个结果仍然造成浪费
2、几个美国专家对砖墙和钢架进行了严格的有限元分析得出1/600是合理的
但刚架受到风载的作用要达折扣(因为外墙把一部分风载直接传到基础上了)
3、AISC的一本《低层房屋得使用性能设计考虑》得设计指南,书中建议配筋砌体墙为H/200(节点构造合适,可为H/100)
4、由设计师掌握侧移,没有硬性指标。MBMA手册中甚至说”根本无法设定一个可以满足所有条件的标准“。手册还建议,计算侧移时不必考虑100%(50年一遇)的设计风压,采用10年一遇即可(我国按30年)
总上说述,要想达到两种不同材料抗侧移匹配,势必造成钢结构的浪费
如果按10年一遇风载考虑,控制侧移为H/200还是可以接受的。当然细致的分析应通过有限元把墙和刚架一起建摸计算,进行整体分析