土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 连梁钢筋打断,求助,急

连梁钢筋打断,求助,急

发布于:2017-04-11 16:38:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
卫生间顶梁,师傅打排气洞打断两根6MM的竖向钢筋,师傅说是箍筋,查建造图纸两侧为剪力墙,这种情况严重吗 QQ图片20170411163708.jpg 。哎,好几天吃不下睡不着

QQ图片20170411163708.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • co1491899593846
    见于不见 发表于 2017-4-14 15:48 箍筋已经截断了 就算锈蚀了也没关系我的意思是会不会顺着箍筋影响到其他钢筋的锈蚀…还有之前没找到户型图,现在只找到一张这种图,再麻烦您看一看5762135,蓝色线是我自己画的,是房内的横梁,红点是打孔处
    2017-04-14 17:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • co1491899593846
    见于不见 发表于 2017-4-12 15:05 安心睡觉,没一点事。图纸上梁一边实线一边虚线,是因为一边是洞口或者靠边,用实线,一边有板相连,用虚线 …好的,谢谢,不过我量错了,是8MM的钢筋。。。还有,钢筋断面怎么办,需要处理吗,我在洞的两侧抹了结构胶,但是这是在卫生间,我怕潮湿环境对钢筋有锈蚀留下隐患
    2017-04-13 18:46:13

    回复 举报
    赞同0