土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 连梁钢筋打断,求助,急

连梁钢筋打断,求助,急

发布于:2017-04-11 16:38:11 来自:建筑结构/建筑加固 15 4984 [复制转发]
卫生间顶梁,师傅打排气洞打断两根6MM的竖向钢筋,师傅说是箍筋,查建造图纸两侧为剪力墙,这种情况严重吗 QQ图片20170411163708.jpg 。哎,好几天吃不下睡不着

QQ图片20170411163708.jpg

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • fengjixuchuixq
    说没有问题的都是扯蛋。地震来的时候,你能说没问题?
    2017-10-03 13:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • 全能匠人
    全能匠人 板凳
    没有问题,梁截面还够,从梁中穿孔75不影响
    2017-09-25 09:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • 见于不见
    见于不见 地板
    小白6122 发表于 2017-4-14 17:43 我的意思是会不会顺着箍筋影响到其他钢筋的锈蚀…还有之前没找到户型图,现在只找到一张这种图,再麻烦您 …还是那句话,安心睡觉,结构的安全度远比你想象的高。加固改造交流群QQ399525141,进群聊 回帖太麻烦。而且这道梁不承担多大荷载
    2017-04-15 09:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • 见于不见
    小白6122 发表于 2017-4-14 17:43 我的意思是会不会顺着箍筋影响到其他钢筋的锈蚀…还有之前没找到户型图,现在只找到一张这种图,再麻烦您 …QQ群399525141 加固改造交流
    2017-04-15 09:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1491899593846
    见于不见 发表于 2017-4-14 15:48 箍筋已经截断了 就算锈蚀了也没关系我的意思是会不会顺着箍筋影响到其他钢筋的锈蚀…还有之前没找到户型图,现在只找到一张这种图,再麻烦您看一看5762135,蓝色线是我自己画的,是房内的横梁,红点是打孔处
    2017-04-14 17:43:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.6 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超过50年正常使用年限的建筑,可以通过加固改造继续使用吗?

超过50年正常使用年限的建筑,可以通过加固改造继续使用吗?

回帖成功