土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室防雷电方面的问题

配电室防雷电方面的问题

发布于:2016-08-08 22:49:08 来自:电气工程/供配电技术 4 767 [复制转发]
厂里有两个配电室,一个是主要装置区的大配电室,管全厂百分之八十的用电,还有一个小配电室,主要是给锅炉房的设备供电的,是一台800的变压器,每次要是遇到打雷闪电的极端天气,这个锅炉房的小配电室就会出现变频器呀,软启动器呀这些设备故障停机,甚至是变压器出线断路器,但是那个大配电室的所有设备都很正常,两个配电室都是出自一个10KV母线。对于这种情况,你们有什么好的建议或者意见,到底是什么原因引起的,从那些方面下手能解决这个问题,谢谢了

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • sbg2000
    sbg2000 沙发
    我是来学习的,谢谢楼主分享.
    2016-08-11 10:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • qian562352726
    qian562352726 板凳
    还有就是2台软启动器也同时停机,变频器已经把电压值调了
    2016-08-10 20:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • 展展
    展展 地板
    变频器是出现“过压”还是“欠压”,打雷的时候可能大致是母线电压升高,后避雷器导通放电,电压下降。可以调整变频器过压值、欠压值及其时间参数等试一试。
    2016-08-10 08:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • qian562352726
    那位有这方面的经验
    2016-08-09 22:47:09

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1607 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护定值的问题两个,请懂的朋友帮忙答疑解惑

有一台降压变压器额定容量Se 为3150KVA,电压为35±2×2.5%/6.3KV,Ud=7%,系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,计算电流速断保护的一次动作值。采用电磁型继电器,可靠系数取1.4,计算过程保留两位小数,最终结果取整(四舍五入)。有一台110±2×2.5%/10kV,额定容量Sn 为31.5MV·A 降压变压器,计算其复合电压闭锁过电流保护的动作电流 op整定为多少安培、低电压 I

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10