电容柜内部电气的设计问题低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东 1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。 2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句学习了
回复 举报
回复 举报
回复 举报
1、变压器励磁涌流4-7倍,而本题Ud=7%,所以,速断保护可以按躲开低压测三相短路电流计算;
2、高压侧额定电流为3150/1.732*35=51.96A;
3、速断保护一次定值计算:1.4*51.96/0.07=1039.2,取1040A;
4、由于高压侧系统假定为阻抗忽略不计,所以,保护灵敏度无法验证。
第二题:略