一层的水厂配套建筑物必须另外设置消防救援窗口吗?审图不给过..

发布于:2016-06-21 11:22:21 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-21 11:48 编辑

这样水厂的1层配套建筑物,必须另外设置消防救援窗口1mx1m吗?




审图公司不给过

最后修改成这样

------------------
想确认下这样的建筑物大家如何理解消防救援窗口,门不能充当消防救援窗口,对于规范条文说明的理解我觉得窗户或门都可以充当消防救援窗口,为啥消防救援不选择开门而选择砸窗,何况我这个是一层的建筑物,有大量的门窗。如果门不行,那地下室的消防救援窗口如何定义?



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 迷失的羔羊
    本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-23 21:48 编辑 真仙 发表于 2016-6-21 12:32 条文上成了一刀切,但意义还是在说明里。希望,各地有切合实际的细则出台。这条强规,我觉得结合条文说明看,应该包括能外部打开的门,和不一定单块面积大于1m×1m的玻璃仓库,也可以是两块的结合,例如我原先设计的四扇推拉窗。条文说明那里还提到了入口,应该不光是窗户!
    2016-06-23 21:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • 迷失的羔羊
    本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-23 21:44 编辑 yezi2001 发表于 2016-6-23 14:15 审图从严不是坏事,可以有效帮助规避很多模棱两可的错误我感觉规范上的消防救援窗口应该不单单指的是窗,应该同时包括能直接外部打开的门或者单块玻璃面积大于1m×1m的玻璃门或铝合金门,要是纯按窗理解,那在地下大型超市的消防救援窗口在哪里?地下室外墙要不要开窗?因此我感觉我原先设计的四开的推拉窗能充当消防救援窗口,可以在敲掉一块玻璃后,将窗户全部推向一边,这样窗口尺寸就有1.5mx1.2m,而有关审查我图纸的审图人员我与其沟通过程中要求必须单块玻璃面积大于1m×1m。
    2016-06-23 21:40:23

    回复 举报
    赞同0