我碰到过更别扭的,一层的防火物资库,根据甲方要求分隔成了几个条形的库房。每间库房两头开门,通过门上边的窗户采光通风。根据规范必须开两个门才能满足疏散要求,开了门就没法开窗;结果审图提出来必须要消防救援窗口,给了一个强条。都开着门不走非要开消防救援窗口,打电话沟通就是不愿意,说不能违反强条,必须按照规范要求设。最终在门上开了个1mX1m的窗口才解决的。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.7 万条内容 · 70 人订阅
阅读下一篇
请教各位大神,《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号文)是不是已经作废了啊?现在,各位的外墙外保温都用什么材料啊?谢谢各位
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8)
只看楼主 我来说两句我碰到过更别扭的,一层的防火物资库,根据甲方要求分隔成了几个条形的库房。要是一层商店(旅游景区展览型的商店,四处都是门),四周都是门, 还要开这个窗户吗?
条文解释说的很好,只要有,供消防人员进出的入口,就行了,比如一个防火分区内有2到3个不同方向外开门了,保证一个门打不开,消防人员能通过其他门进去救援。。。。当然,这个是我们理解。。。还是要看消防 审图时候,怎么把握了