这样水厂的1层配套建筑物,必须另外设置消防救援窗口1mx1m吗?




审图公司不给过

最后修改成这样

------------------
想确认下这样的建筑物大家如何理解消防救援窗口,门不能充当消防救援窗口,对于规范条文说明的理解我觉得窗户或门都可以充当消防救援窗口,为啥消防救援不选择开门而选择砸窗,何况我这个是一层的建筑物,有大量的门窗。如果门不行,那地下室的消防救援窗口如何定义?



  • 001.png
    文件大小 97.5 KB 下载次数 9
    下载
  • 02.png
    文件大小 72.8 KB 下载次数 4
    下载
  • 003.png
    文件大小 72.9 KB 下载次数 4
    下载
  • 004.png
    文件大小 109 KB 下载次数 4
    下载
  • 005.png
    文件大小 10.8 KB 下载次数 4
    下载
  • 006.png
    文件大小 36.5 KB 下载次数 4
    下载
  • 007.png
    文件大小 85.0 KB 下载次数 4
    下载
  • 008.png
    文件大小 239 KB 下载次数 5
    下载

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • p0425
    p0425 沙发

    我碰到过更别扭的,一层的防火物资库,根据甲方要求分隔成了几个条形的库房。每间库房两头开门,通过门上边的窗户采光通风。根据规范必须开两个门才能满足疏散要求,开了门就没法开窗;结果审图提出来必须要消防救援窗口,给了一个强条。都开着门不走非要开消防救援窗口,打电话沟通就是不愿意,说不能违反强条,必须按照规范要求设。最终在门上开了个1mX1m的窗口才解决的。

    2018-01-29 02:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • rukasr
    rukasr 板凳
    你这情况我也遇到过,做湖南的项目,一个消防泵房,本来就不大没开几个窗,每个防火分区还得要两个,消防泵房还是半地下的,消防救援窗口距离室内地面不大于1.2m,根本就不满足,跟审图人员沟通,人就就说,规范上怎么说你就怎么设,不要猜测编规范人的意图,他们审图就是拿规范卡,1就是1,2就是2,合不合理他们不管,知道规范上有要求你就得设。这特么还是强条,设就设了吧,哎!
    2017-04-21 21:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • fish2491
    fish2491 地板
    有道理。。。。规范说的 太笼统了,要是一层 有5-10平方米的小房子,甲类的,化学危险品的小仓库(中转库),都有一个门,还需要再开一个窗户吗??本来就要尽量减少门窗了,还需要吗?
    要是一层商店(旅游景区展览型的商店,四处都是门),四周都是门, 还要开这个窗户吗?
    条文解释说的很好,只要有,供消防人员进出的入口,就行了,比如一个防火分区内有2到3个不同方向外开门了,保证一个门打不开,消防人员能通过其他门进去救援。。。。当然,这个是我们理解。。。还是要看消防 审图时候,怎么把握了
    2016-06-27 09:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • ydl287894775
    块玻璃面积大于1m×1m。
    2016-06-25 18:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • 迷失的羔羊
    本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-23 21:48 编辑 真仙 发表于 2016-6-21 12:32 条文上成了一刀切,但意义还是在说明里。希望,各地有切合实际的细则出台。这条强规,我觉得结合条文说明看,应该包括能外部打开的门,和不一定单块面积大于1m×1m的玻璃仓库,也可以是两块的结合,例如我原先设计的四扇推拉窗。条文说明那里还提到了入口,应该不光是窗户!
    2016-06-23 21:47:23

    回复 举报
    赞同0