土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 哪些情况下独立基础的边长>2.5m底板钢筋不能采用0.9倍边长的长短筋布置

哪些情况下独立基础的边长>2.5m底板钢筋不能采用0.9倍边长的长短筋布置

发布于:2016-01-19 10:35:19 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
本帖最后由 langzhusky 于 2016-1-22 18:48 编辑

] 独立基础0.9倍边长.jpg
有的网友觉得我上面说的不对,觉得自己是对的,但又没有任何依据可以证明!言辞很狂妄,甚至很多都是对人不对事了,很多话都是人身攻击,感觉已经不是简单的探讨问题了。现把国标图集上的做法附上,大家就可以判断这几个网友的技术水准和。。。。
不对称独立基础短边钢筋全部伸过去.jpg



独立基础0.9倍边长.jpg


不对称独立基础短边钢筋全部伸过去.jpg

全部回复(105 )

只看楼主 我来说两句
  • langzhusky
    langzhusky 沙发
    fenbeier2009 发表于 2016-11-18 09:03 老师,有个问题不明白,16G101-3-P70,非对称独立基础为什么Y向还是0.9倍啊,X向是全部伸过来啊?为什么Y向 …看清楚,非对称独立基础Y向是>1250!X向是<1250!
    2017-03-12 07:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • langzhusky
    langzhusky 板凳
    本帖最后由 langzhusky 于 2016-1-24 16:39 编辑 aezhanglei 发表于 2016-1-24 11:46 做个假设,如果独立基础长边为10m,10000x0.1=1000=1m,这时的1m就挺吓人的,张老师的意思是0.9倍的钢筋正是 …我把11G101-3第63页右下角关于偏心基础的详图截下来,图集明确要求只要短的那边轴线距离<1250短边就不能采取0.9倍边长的方式,长边依然可以,长边和短边是区别对待的,国标图集是集中了很多人智慧的产物,既然单独把这块拿出来讲,肯定也是考虑这种特殊情况,这也验证了我的担心是对的,所以我给大家的是一种保险的做法。其实在之前,我还真没有注意过图集上有偏心基础的做法,但是通过极限思维和力学分析也是可以得出类似结论的。你举的例子就是极限思维,其实这种方法是有很强的通用性的,我在结构设计的三种思维方式中对于极限思维是花了大量篇幅去讲解的。