] 独立基础0.9倍边长.jpg
有的网友觉得我上面说的不对,觉得自己是对的,但又没有任何依据可以证明!言辞很狂妄,甚至很多都是对人不对事了,很多话都是人身攻击,感觉已经不是简单的探讨问题了。现把国标图集上的做法附上,大家就可以判断这几个网友的技术水准和。。。。
不对称独立基础短边钢筋全部伸过去.jpg



独立基础0.9倍边长.jpg


不对称独立基础短边钢筋全部伸过去.jpg

全部回复(105)

只看楼主 我来说两句
  • kekejob
    kekejob 沙发


    2018-05-29 23:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • yanxh2005
    yanxh2005 板凳
    根据理论,只要是对称单独基础,不管基础宽度是多少,按理应该都可以按0.9倍的基础宽度布置。只不过是说基础宽度小于2.5米,按0.9宽度进行配筋没有什么经济效益而已。
    2017-09-03 19:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • flm466104118
    flm466104118 地板
    不错的资料,谢谢楼主。
    2017-03-31 14:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • langzhusky
    langzhusky 4楼
    fenbeier2009 发表于 2016-11-18 09:03 老师,有个问题不明白,16G101-3-P70,非对称独立基础为什么Y向还是0.9倍啊,X向是全部伸过来啊?为什么Y向 …看清楚,非对称独立基础Y向是>1250!X向是<1250!
    2017-03-12 07:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • 马小树
    马小树 5楼
    也是各种纠结啊,有谁能再说说条基呗
    2017-03-11 11:42:11