做设计的原则是能用调整管径等其他方法就不加阀门调节。加阀门调节说起来简单,实际上操作性很差,很难调。如果采用变管径的方法,把长度大的用大一号管径,又会给施工制造人为的麻烦。就像开车出门,白天不走,非得晚上开夜车赶路。
我们注意到,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)4.3.7条有这么个说法:户内主要房间,宜分环路布置加热管。新暖规只是建议性的让主要房间单独成环。老暖规曾经有各环路接近的说法,应该是考虑到分室温控与各环路接近不可兼得,去掉了。
一次,图纸审查的老师给我提了这么个问题:依据JGJ 142-2012/3.5.5.2,厨房、卧室加热盘管不应布置为一个环路,应分环路布置。
如果按审查老师的说法,厨房单独成一路的话,厨房环路30米。而卧室那路有70米,相差40米,想过估计好不到哪去。审查的老师还跟我解释说,那样做节能。试问,卧室采暖效果不好,你再节能有什么用啊?就让你厨房不采暖,一年省个200块钱的采暖费,晚上从20℃的卧室出来去14℃的厨房拿吃的,万一感冒了,输个液也得200多,还难受,何苦呢?据说去年的北京的冬天黄瓜都10块钱一斤了,物业费一年都上千,谁还在乎省那三五百块钱?多花个三五百让每个房间温度基本一致,不好吗?地暖具有很大的热惰性,你晚上到家开阀门,等一宿温度也不一定上来,即使温度上来了,我们也该上班去了……安安觉得住宅地暖不适合分环路、分室频繁调节。在供水管做个温控,总体调解下各个房间的温度,不要过热就可以了。
回复 举报
各环路接近要求在环路在各个房间调整;很可能就不能主要房间单独成环路了
回复 举报