市政热源一般采取的是连续供暖的方式;而区域锅炉房或者单位水源热泵更多的则是采暖间歇供暖的方式。
据说某个党政机关的锅炉工,烧锅炉的方法是没指令就一直烧,直到看到领导开窗户了,才不再添煤,适当压炉。这就是我们老师当初解释什么是间歇采暖讲的一个笑话。有的小区可能仅仅在早上和晚上各烧一会锅炉或者开启一会热泵的压缩机。用一句话概括间歇供暖的特点就是,要在短时间内,把大量的能量输送到建筑物内。由此带来一个问题就是,在供回水温度基本不变的情况下,流量将增大到原来的若干倍,我们先记住这个结论。
我们注意到,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)5.1.6条有这么个说法:居住建筑的集中供暖系统应按连续供暖设计。对于市政热源,连续供暖,是毫无疑问的。可有的单位热泵或者区域锅炉房采用的是间歇采暖的方式,单体建筑要按连续采暖设计,明显是不合理的。
鉴于间歇供暖的特点,安安觉得应该采取适当的技术措施,以改善供暖效果。
1. 间歇采暖的地板盘管需要短时间散发更多的热量,建议较正常加密50mm。以河北唐山为例,室外采暖设计温度为-9.2℃,面积较大的房间建议间距为250mm。
2. 间歇采暖的立管短时间需要传递、散发更多的热量,间歇采暖时的流量大于连续供暖的流量,故流速也会增大若干倍。为降低噪音,管径应适当放大,建议较正常计算放大一号。以河北唐山一梯两户六层(供12家)住宅为例。新建建筑的热指标一般为30出头;按每户80 m2,热指标取32W/m2;下面进行试算:
单元采暖热负荷为:
32*80*12=30720 W
单元计算流量
我们看到,当温差取10℃,计算流量是2641kg/h,按照经济比摩阻,应选用DN50的管道作为入户管。输送同样的热量,温差仍取10℃,每天的供暖时间取8小时,此时设计流量增大为原来的三倍,即7926kg/h,应选用DN70管道作为入户管。如果此时我们使用DN50的管道,流速上升为1m/s将会产生明显的噪音。况且,机房设计时,如果设计师采用大流量小温差的方法,比如温差取5℃,间歇采暖时,采用DN50的管道流速将达到2m/s,已经远远超出民用建筑噪音所能接受的范围。朋友们是否还记得安安曾经实测过供回水温度:供水45℃,回水42℃,此时管道的水流速度可能会达到4米甚至更大。曾经听说过关于地暖噪音的报道,也许根源就在于此吧?温差取5℃时,采用DN70的管道流速将达到1.2m/s。可见适当放大管径,可以明显降低由于间歇供暖或者大流量小温差带来的噪音。