消火栓的动压和静压问题辨析

发布于:2015-11-18 11:08:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 150 144536 [复制转发]
消火栓动压静压
《消防给水及消火栓系统设计规范》(GB50974-2014)里提到:
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按10m 计算。

该条提出室内消火栓的拴口压力是以动压为标准的,对于静压和动压,该规范有术语解释,解释如下:
2.11 静水水压:消防给水系统管网内水的静止时管道某一点的压力,简称静压。
2.12 动水水压:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。

图示如下:
静压动压.png
但对于设计师来说,对于这个消防栓栓口动压0.35Mpa,我们该怎样设计才能满足要求?因为动水压是在施工验收时由压力表来测定的,我们提前无法确定。
以下是我的一些疑惑和自己的一些推论:
假设在最不利消火栓的栓口有一段体积微元dv,假设此管段的高度没有变化,所以没有势能的变化;
图示00.png
1.当该消火栓不动作时,即准工作状态。此时压力表的读数为静水压P1
此时根据伯努利公式可知:

公式1.png
2.当该消火栓被使用的时候
图示01.png
此时压力势能减少,该管段的动水压即为此时压力表的读数,假设为P2P1>P2),速度为v
此时根据伯努利公式可以知道

公式2.png

其中P20.35MpaP2为压力势能;
因为无外力做功,所有E2=E1Z1=Z2。则有以下推论:
公式3.png (压力势能转为动能)
此时推算到这,我们是不是只要知道速度V就可以推出满足P20.35Mpa时相应的P1了?
7.4.12条同时提到动压不应小于0.35Mpa时,也提到充实水柱应按照13m来设计。条文解释里提到:
高层建筑、高架库房、厂房和室内净空高度超过8m 的民用建筑,配置 DN65 消火栓、65mm 麻质水带 25m 长、19mm 喷嘴水枪充实水柱按 13m 时,水枪喷嘴流量5.4L/s, Hg 为 0.185MPa;水带水头损失 h 为 O.046MPa;计算得到消火栓栓口压力 Hxh 为 0.251MPa ,考虑到其他因素规定消火栓栓口动压不得低于 0.35MPa 。

所以,对于DN70的消火栓管道,查《给水排水设计手册》(第一册,常用资料)镀锌钢管的计算内径为67mm;则面积S=0.0037m2
可以求出公式4.png
P1=35+1.2*0.01=0.36Mpa,这不是代表着要满足条件,静水压P1≥0.36Mpa;
对于最不利点的静水压力,该规范还有另外两处涉及到了。分别是5.2.2和5.3.3(第2款和第3款)
如果按照上述两条的静压设计是无法满足7.4.12点的动压要求的。这个时候我们应当按照那一条来设计?这样算下来是不是两条规定有些矛盾?



另外,关于消火栓充实水柱的可以见我另一个讨论的帖子:《关于室内消火栓保护半径Ro的计算和Sk的选择》//www.tuffewiktor.com/thread-9176080-1-1.html


静压动压.png


图示00.png


公式1.png


图示01.png


公式2.png


公式3.png


公式4.png

全部回复(150)

只看楼主 我来说两句
  • 安穆明weibo
    cmfire 发表于 2017-5-3 19:25 河南理工大学不错不错。还挺认真,这挺难得。
    2017-05-03 19:49:03

    回复 举报
    赞同0
  • 安穆明weibo
    cmfire 发表于 2017-5-3 17:42 你好,所有参数来自《消防给水及消火栓系统技术规范》50974-2014(以下简称“消规”)。《消规》中条文说 …哦。看了下其他资料全都是用Hp来代替喷嘴压力。你是什么学校的。
    2017-05-03 19:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • 安穆明weibo
    本帖最后由 安穆明weibo 于 2017-5-3 14:30 编辑 cmfire 发表于 2017-5-3 09:41 感想楼楼分享。今天做消防给水课程设计,也是很疑惑这个问题。给出几点参考意见。1.规范中给的动压(流动压 …我们还是称呼楼主吧,楼楼听起来太怪了。
    2017-05-03 13:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • 安穆明weibo
    cmfire 发表于 2017-5-3 09:41 感想楼楼分享。今天做消防给水课程设计,也是很疑惑这个问题。给出几点参考意见。1.规范中给的动压(流动压 … 谢谢你的指点。你说都有些道理。 的确这个概念让我刚开始有些混淆,这是两个工作状态之下的不同的标准,所以问题本身有些问题,底下也有很多人指出这个错误。由于这样概念的混淆,我试图用水力学的能量观点推断这些问题,想着是否能从动压的角度推测出在不启动泵时候检测时候的静压。这就站在一个错误的角度来计算,让问题复杂化了。 不过,你所给的计算案例,能否详细一些。示例中的都是代表什么的Hg是水枪喷嘴水压还是什么?还有你所采用的计算中所使用的是什么规格的水嘴,什么样的内衬。45°的充实水柱的仰角也不全然是正确的。我没能弄清,还请你再次指点。
    2017-05-03 13:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • 安穆明weibo
    jilinlugong 发表于 2016-12-19 13:57 我也问了其他的设计同行,他们都说按表选。其实,要是按实际水柱算下来, 水泵的流量、扬程都不小。不知道 …一直是这么选的,消防队也审核通过,应该是没啥问题。
    2016-12-19 14:35:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(150条)