土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的动压和静压问题辨析

消火栓的动压和静压问题辨析

发布于:2015-11-18 11:08:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 150 144532 [复制转发]
消火栓动压静压
《消防给水及消火栓系统设计规范》(GB50974-2014)里提到:
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按10m 计算。

该条提出室内消火栓的拴口压力是以动压为标准的,对于静压和动压,该规范有术语解释,解释如下:
2.11 静水水压:消防给水系统管网内水的静止时管道某一点的压力,简称静压。
2.12 动水水压:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。

图示如下:
静压动压.png
但对于设计师来说,对于这个消防栓栓口动压0.35Mpa,我们该怎样设计才能满足要求?因为动水压是在施工验收时由压力表来测定的,我们提前无法确定。
以下是我的一些疑惑和自己的一些推论:
假设在最不利消火栓的栓口有一段体积微元dv,假设此管段的高度没有变化,所以没有势能的变化;
图示00.png
1.当该消火栓不动作时,即准工作状态。此时压力表的读数为静水压P1
此时根据伯努利公式可知:

公式1.png
2.当该消火栓被使用的时候
图示01.png
此时压力势能减少,该管段的动水压即为此时压力表的读数,假设为P2P1>P2),速度为v
此时根据伯努利公式可以知道

公式2.png

其中P20.35MpaP2为压力势能;
因为无外力做功,所有E2=E1Z1=Z2。则有以下推论:
公式3.png (压力势能转为动能)
此时推算到这,我们是不是只要知道速度V就可以推出满足P20.35Mpa时相应的P1了?
7.4.12条同时提到动压不应小于0.35Mpa时,也提到充实水柱应按照13m来设计。条文解释里提到:
高层建筑、高架库房、厂房和室内净空高度超过8m 的民用建筑,配置 DN65 消火栓、65mm 麻质水带 25m 长、19mm 喷嘴水枪充实水柱按 13m 时,水枪喷嘴流量5.4L/s, Hg 为 0.185MPa;水带水头损失 h 为 O.046MPa;计算得到消火栓栓口压力 Hxh 为 0.251MPa ,考虑到其他因素规定消火栓栓口动压不得低于 0.35MPa 。

所以,对于DN70的消火栓管道,查《给水排水设计手册》(第一册,常用资料)镀锌钢管的计算内径为67mm;则面积S=0.0037m2
可以求出公式4.png
P1=35+1.2*0.01=0.36Mpa,这不是代表着要满足条件,静水压P1≥0.36Mpa;
对于最不利点的静水压力,该规范还有另外两处涉及到了。分别是5.2.2和5.3.3(第2款和第3款)
如果按照上述两条的静压设计是无法满足7.4.12点的动压要求的。这个时候我们应当按照那一条来设计?这样算下来是不是两条规定有些矛盾?



另外,关于消火栓充实水柱的可以见我另一个讨论的帖子:《关于室内消火栓保护半径Ro的计算和Sk的选择》//www.tuffewiktor.com/thread-9176080-1-1.html


静压动压.png


图示00.png


公式1.png


图示01.png


公式2.png


公式3.png


公式4.png

全部回复(150)

只看楼主 我来说两句
  • 小黄瓜安东尼

    我认为静压就是最不利点消火栓距离消防水箱最低有效水位间的高差。火灾初期时,消防水箱的水经消火栓喷出灭火,灭火时要有一定的压力。这个和生活水箱给生活用水点的道理是一样的。当主泵启动后,消防管路里的水压力达到0.35MPa,自然消防水箱的水就不起作用了。
    我现在主要是有个疑问,室内需计算的消火栓用水量是按5L/SX个数选择 还是按13m充实水柱计算后选择,请指教。

    2021-08-03 08:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • yunyun
    yunyun 板凳

    学习了!谢谢楼主分享!现在我们都是使用减压稳压室内消火栓来解决此类问题。

    2021-05-27 13:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1618362262090

    一点常识都没得,市政消火栓的工作按你这个算法没错,但室内消火栓的临时高压给水系统,静压是由稳压泵维持的,要低一点0.15MPa,动压是由消防水泵维持的0.25MPa(10米水柱)或者0.35MPa(13米水柱),所以,室内栓开启的时候压力比较小,但联动消防泵启动后,动压就满足要求了。

    2021-04-14 09:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • 范团
    范团 4楼
    消火栓被使用的时候是有外力做功的吧,水泵加压不算么?怎么感觉应该P2=P1+V2/2g呢
    2018-12-11 11:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • 冯程
    冯程 5楼
    楼主你好 我不是设计的,但我们工程实践遇到了如下问题 楼层高度90m,地下室按照10m计算,设计院选择消防泵为1.5mpa。资深消防检测工程师提出选泵型号过大,每个泵都有自己的压强曲线,在0流量是泵内部压力可能为1.2-1.4倍额定压力值,这样就刚开始起泵就会逼近1.8-2.1mpa,而设计管道为加厚焊接钢管,连接方式为沟槽,极限承压为1.6mpa,极可能打崩管道。消防检测公司认为最不利点压力没必要为0.35mpa,不小于0.1mpa即可,因此建议换泵或者加装减压阀,现在设计不同意出变更文件。这个工程实践有必要和大家讨论一下,很典型的一个案例,有可能会考到哦。
    2018-12-08 14:26:08

    回复 举报
    赞同0