土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器与隔离开关的选择以及关系

断路器与隔离开关的选择以及关系

发布于:2004-12-12 00:29:12 来自:电气工程/断路器 20 7734 [复制转发]
我最近被审了一套图纸,单元表箱一级断路器用的40A的,入户箱用的32A的隔离开关,审查中心说这样做是错的!应该入户箱的隔离开关大于活等于上一级!我觉得上一级断路器应该比下一级大,大家给我解释一下好吗?

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • linx8849
    linx8849 沙发
    2007-06-11 22:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • nicky_o
    nicky_o 板凳

    一般单元电源进线断路器应具有漏电保护功能,入户的断路器也要带漏电保护吗????????
    江苏省住宅设计标准有条“住宅配电箱应设有能同时断开相线和零线的总断路器或总开关,并具有明显的闭合和断开的标志”这里的“有明显的闭合和断开的标志”是指的是具体什么含义?我听朋友说断路器没有明显的接触指示,而隔离开关有!!
    2005-01-04 11:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • gejayi01
    gejayi01 地板
    隔离开关是不能用来带电操作的,只起到隔离作用。且必须与断路器配合使用.
    入户要加带漏电的断路器
    2005-01-04 10:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • 欢快的
    欢快的 4楼
    隔离开关是不能用来带电操作的,只起到隔离作用。且必须与断路器配合使用,隔离开关的容量应稍大或等于断路器的容量。且严禁带电分合隔离开关。审计中心的说法还是值得信赖的。
    2005-01-04 09:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • xwy
    xwy 5楼
    进户用断路器啊,用漏电开关那跳闸了怎么办?还是各插座回路带漏电好点。
    2005-01-03 23:06:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压断路器整定电流请教

一般工厂用1600KVA干变,低压侧总保护断路器的短延时电流、连续电流、瞬时电流、接地故障电流和相关的时间如何整定?哪位做过的兄弟能详细说说吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10