土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器整定电流请教

低压断路器整定电流请教

发布于:2004-12-09 20:28:09 来自:电气工程/断路器 7 2271 [复制转发]
一般工厂用1600KVA干变,低压侧总保护断路器的短延时电流、连续电流、瞬时电流、接地故障电流和相关的时间如何整定?哪位做过的兄弟能详细说说吗?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • oywb8
    oywb8 沙发



    这位兄弟,哪来的1。2倍,4~8倍和8~10倍。
    2004-12-11 12:55:11

    回复 举报
    赞同1
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    有理!我当时看成1250KVA变压器了
    2004-12-11 12:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 地板
    严格讲,为了与下级配合,瞬动应停用,短延时应不小于1.1倍下级分支空开的最大瞬动整定电流,时限0.2秒.
    2004-12-11 07:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • jiangzl2000
    楼上的兄弟,能借点分数吗?
    2004-12-10 20:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • jiangzl2000
    长延时1.2倍
    短延时(4~8)倍0.2~0.4
    瞬时(8~10)倍
    接地故障电流0.4倍
    2004-12-10 20:56:10

    回复 举报
    赞同0