冷库降温慢,求助!

发布于:2015-09-29 15:07:29 来自:暖通空调/制冷技术 41 4918 [复制转发]
维修一冷库,100平方,3米高。-17度冷藏库,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台,斯波兰8冷吨膨胀阀。运行一直不正常,毛病不断,降温慢,经多人维修仍没解决。现在是这样:高压12.5KG.低压1.4KG,结霜到阀头,膨胀阀45度结霜,但是运行24小时才-13度,再没能下降。如果调大膨胀阀一点,压缩机结半边霜,降温仍降温不好。
求助版主及各位朋友指教。机组配置合理吗?我是加冷剂还是调整膨胀阀?

全部回复(41)

只看楼主 我来说两句
  • alienc
    alienc 沙发
    nbzlgjr 发表于 2015-10-6 22:07 维修一冷库,100平方,3米高。-17度冷藏库,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台 …哈哈,总结机组匹配超级大,膨胀阀超超级大!;P;P;P
    2016-09-19 11:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • antoniomei
    antoniomei 板凳
    高压11.5KG 有点低加2KG REFRIGERANTE 正常值, 某些纸上谈兵没实际现场经验值,
    2016-09-19 08:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • cow1473922342227

    请问一下,他在零下13℃时,低压接近1.5公斤,我看了一下对照表,和标准差不了多少啊,为什么压缩机会结霜?如果膨胀阀配大了,开启度大了,低压应该高才对啊,不懂,您能解释一下吗!谢谢
    2016-09-17 20:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1463545220935
    :P 真热闹,楼主也不出来说说问题解决了没有?用了什么方法?
    2016-05-23 18:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • co1453962987373
    本帖最后由 北京联通 于 2016-2-23 09:30 编辑

    从商家的配表就可以看出来
    ,同一个压机,将冷藏状态改为冷冻状态,
    制冷能力大幅下降,其冷凝器的换热量也应大幅变化.
    两种不同库温状态,是不能共用一组冷凝器的.


    将冷藏玉米库变更为冷冻库,
    应先解决冷凝器换热量过大的问题.
    否则就会出现高低压过低,补氟过多,制冷效果差的问题

    冷冻用.jpg
    2016-02-23 09:29:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(41条)