冷凝器和蒸发器压降对系统如何影响?
冷凝器和蒸发器压降对系统如何影响?
请教下大家。
实际制冷循环系统中,冷凝器和蒸发器的压降对系统如何影响呢?
与理想制冷循环相比,冷凝器换热量、蒸发器换热量、压缩机做功、系统COP等如何变化?
发布于
2015-09-28 19:48:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
斗战圣佛
这两段话没什么问题的,而是你们理解有误。
人家讲的是单指蒸发器假定条件下内在关联道理。
第一假定是:蒸发器出口压力不变,为克服阻力进口压力肯定要高于出口压力;
那么换热温差肯定减少,蒸发器换热系数降低。
要弥补选型可增大换热面积,这样对于整个系统循环性能无影响。
第二假定是:维持蒸发器内换热温差不变;
为克服蒸发器内增大的管道阻力,出口的压力必须降低才能保证。
这样就需要压缩机吸入压力降低,对于压缩机而言压缩比增大,效率降低。
2015-09-29 15:04:29
来自 PC
评论
举报
qq_1497512783195
制冷新人 发表于 2015-9-29 19:25 感谢您的回复。我想请问下,在制冷循环设计中。是否要考虑两器的压降?肯定要考虑的,压降太大,温度损失也大,发挥不出换热优势;压降太小,就是流程短,换热不充分
2017-07-04 09:23:04
来自 PC
评论
举报
qq_1466582683810
可以围观吗?围观,(←←)围观!
2016-06-22 16:05:22
来自 PC
评论
举报
shijiangning
谢谢楼主
分享
2015-12-20 10:14:20
来自 PC
评论
举报
wscxl88
制冷新人 发表于 2015-9-29 13:07 请问冷凝器和蒸发器内制冷剂侧压降,有没有什么标准呢?像您说的2BAR是不是有点儿过于夸大了呢。我都说了是假设2巴麻,难免有吹牛的存在,标准我就不知,我土方法只知它最好不要超过2度温度,0~1度最好,在几巴你会算的:lol你知道标准是多少吗,说来学习学习
2015-09-30 10:53:30
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(22条)
相关推荐
qq_1442197797079
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
37
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.3 万条内容 · 561 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(22 )
