QQ图片20150904193433.png
根据新防火规范,增加室外混凝土疏散楼梯,因为楼房已经建好(办公建筑2层),室外楼梯后增加结构专业提出与原建筑外墙有100mm宽的缝,原建筑走廊开向室外楼梯的门可以跨越这个缝吗?如果不能·跨越该怎么做? 疏散门不想移到走廊内,因为外墙留个洞口外观不好看。请各位支招,谢谢


QQ图片20150904193433.png

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • co1441365417882
    真仙 发表于 2015-9-5 10:57 不是封堵缝的问题,而是担心产生不均匀沉降,有可能打不开疏散门。可一叫结构专业研究一下沉降的问题。1、如果留着缝,梯段和休息平台与墙面的缝一般采用什么做法来封堵?2、开向这个室外疏散楼梯的门最小可以多宽?
    2015-09-06 12:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1441365417882
    建筑精灵 发表于 2015-9-4 20:49 往疏散方向开启现在就是向室外楼梯的方向开启的。
    2015-09-04 21:04:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多