建筑设计
\
建筑问答
\
两个防烟楼梯和一台消防电梯可以一起合用一个前室吗?
两个防烟楼梯和一台消防电梯可以一起合用一个前室吗?
建筑为18层,75m,一类高层公共建筑。如图:
发布于
2015-09-02 14:58:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(2 )
zhujian897932
这是啥?拖出去枪毙!
2015-09-06 14:44:06
来自 PC
评论
举报
真仙
你这个理论上肯定被枪毙的。
三合一前室理论上只在住宅的剪刀梯里出现。
多翻些塔楼,好好看一下核心筒的布置。13J811-1改的选图(相应条文处)还是可看的。
2015-09-03 13:08:03