土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 使用盈建科1.6时,感觉梁的配筋有问题,求解答

使用盈建科1.6时,感觉梁的配筋有问题,求解答

发布于:2015-08-24 23:54:24 来自:建筑结构/盈建科 17 14699 [复制转发]
本帖最后由 555kfc 于 2015-8-24 23:55 编辑

盈建科版本:1.6.2
计算后可以看到,图中圈出的梁,上部配筋面积是19。但是在梁的配筋图中,程序给配了2f25+2f22/2f22
其余的梁都正常,就这一根不知道为何配这么大,按理说2f25+2f22已经够了的啊,请大家解答一下,是软件出问题了,还是这里有什么构造上的要求呢?


1_看图王.jpg


2.JPG

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • 555kfc
    555kfc 沙发
    d调华丽 发表于 2015-8-25 10:49 软件问题吧,跟右边一样4跟25就行了我在梁施工图设计里面,把参数里的根据裂缝选筋勾上了,就出现了这样的结果
    2015-08-25 17:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • 555kfc
    555kfc 板凳
    玩疯了 发表于 2015-8-25 09:20 是不是 梁高有点小?梁是350x1000的
    2015-08-25 17:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • 555kfc
    555kfc 地板
    luojunxiangw 发表于 2015-8-25 08:51 是不是裂缝控制后的钢筋是的,果然如此:handshake
    2015-08-25 09:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • 555kfc
    555kfc 4楼
    洞房不败之玉女 发表于 2015-8-25 08:53 不会自己修改啊 ,什么都相信软件 自己水平不够啊:'(
    2015-08-25 09:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • 555kfc
    555kfc 5楼
    自己顶一下
    2015-08-25 08:16:25

    回复 举报
    赞同0