门式刚架横梁与柱相交的节点域剪力按“门规”公式为:

式中 、 ——节点域的宽度和厚度;
——节点域的横梁端部高度;
M ——节点梁、柱端弯距,多跨中间柱为柱端弯距或左右梁端弯距之代数和;
——节点域钢材的抗剪强度设计值;
——节点剪力提高系数。
现讨论两个问题:
(1) 节点剪力提高系数 的取值
按“门规”1998版, =1.2;
“门规”2002版, =1.0;
“钢规”2003版, =0.75。
按“门规”98或“门规”02取 =1.2或1.0,节点域抗剪强度多数不能满足,即 ,为此,必须在节点域加设斜加劲肋。而斜加劲肋的截面尺寸没有规定。按“钢规”03取 =0.75后,节点域抗剪强度多数能满足,个别不能满足增大梁端高度(加腋)或改成楔形梁后均能满足。实际工程有些是不设斜加劲肋的。作者建议节点域的剪应力统一按《钢结构设计规范》(GB50017-2003)的公式计算。