土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 机械连接现场取样相关问题

机械连接现场取样相关问题

发布于:2015-05-03 11:05:03 来自:施工技术/工程试验检测 4 1286 [复制转发]
JGJ107-2010上7.0.5内容为:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。请问这个同一施工条件指的是什么,比如我这一层分三个流水段,墙只绑了一段,但接头数量只有10个,可不可以把这层作为一个验收批?(三段的下层顶板未打灰)

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    感谢楼主分享!
    2016-04-03 13:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • co1430621994607
    筑客 发表于 2015-5-6 10:29 “同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足 …感觉太少,没太大意思,既然没有这种规范,那现场最好还是采用搭接的方式,去避免这种尴尬
    2015-05-07 21:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • 筑客
    筑客 地板
    “同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。”
    10根也是不足500个,也应视为一个检验批。

    另外你的理解有些问题,现场取样取完不会没了,你现场还是必须做的。
    只不过一次不合格,双倍复试。
    双倍复试再不行,还可以返工处理。
    毕竟像你说的也就10根,量少好处理的。
    2015-05-06 10:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1430621994607
    另外,有没有哪本规范上说明了接头数量少于几个就可以不进行现场取样的?如果只有3个接头,取完就没有了,如果有9个接头,取3个要是不合格,再双倍送检,也就没了……请有经验的大神们解答一下~~
    2015-05-03 11:19:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.2 万条内容 · 165 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于人防工程检验批划分及送检问题

不知道这里有没有做过单独地下人防工程的,类似于地下商场,现在我们工地采用盖挖逆作法施工,这就导致主体结构只能一块一块的做,比如一个柱跨一个柱跨,一段墙一段墙做。 现在出现一个问题,就是混凝土和钢筋检验批如何送,混凝土难道还按照100方一组?但是现场施工每次浇筑几方的混凝土而且是在不同区域不同部位浇筑,到时候28天送检部位怎么填写,是一个防爆单元送一组还是每个柱子一组(数量庞大)。 其次是钢筋单面焊,现场全部采用焊接,由于施工方法的原因导致接头众多,按规范的话300个接头一组,但是现场每天都在不同的区域不同部位焊接,那部位怎么填呢?要划分区段的话,每个区段送几组呢。

回帖成功

经验值 +10