预制钢筋砼桩桩身完整性检测规范推荐采用低应变检测。但咨询本地桩基检测单位,他们说低应变检测的桩长最好应在30m以内,最长不能超过40m,以目前的低应变检测设备难以检测到40m一下的桩基。所以想问一下,各位达人,是这样的吗?有个工程,用的是PHC管桩,桩长均在50m以上(桩基在30m位置有一个接头),按此说法将无法采用低应变检测,大家遇到这种情况,怎么检测桩身完整性?