不知道大家是否遇到梁配筋的时候pkpm显示1000超筋,而yjk计算的结果不超筋,显示正常,前不久的yjk基础专题讲座中说了这个问题,本人专门找了一个模型,验算结论正确性。 此工程为带地下室的高层结构,地下室顶板处有一根梁在pkpm中超筋,而转到yjk中,同样条件下,yjk显示正常,下面是pkpm和yjk的计算结果pkpm:yjk:下面是二者的内力信息:pkpm:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5)
只看楼主 我来说两句混个币 混个经验
回复 举报
回复 举报
回复 举报
我这边每次都对比过,,,基本没什么差别,,倒是YJk还要大些