土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 为什么梁配筋pkpm显示1000,而yjk不超筋?

为什么梁配筋pkpm显示1000,而yjk不超筋?

发布于:2014-11-16 18:20:16 来自:建筑结构/盈建科 37 15563 [复制转发]
不知道大家是否遇到梁配筋的时候pkpm显示1000超筋,而yjk计算的结果不超筋,显示正常,前不久的yjk基础专题讲座中说了这个问题,本人专门找了一个模型,验算结论正确性。
此工程为带地下室的高层结构,地下室顶板处有一根梁在pkpm中超筋,而转到yjk中,同样条件下,yjk显示正常,下面是pkpm和yjk的计算结果

pkpm:
1.jpg

yjk:
2.jpg

下面是二者的内力信息:

pkpm:
3.jpg

yjk:


4.jpg

从上面的结果可已看出,两者的内力计算相差不多,9截面弯矩在930左右,但是pkpm却显示配筋超,yjk正常配筋
这是因为pkpm软件中,有一个“极限弯矩”的概念,公式可见pkpm2003《钢筋混凝土构件设计原理及算例》(2—24公式)ps:这本书我没找到,此文字引自《yjk常见对比问题分析》
结论
Pkpm没有进行通常的配筋计算,而是根据“弯矩超限”判断梁配筋超限
Yjk是根据弯矩计算真实配筋(当截面受压区高度达到界限的高度时,通过增加受压钢筋来平衡弯矩),通过配筋率来判断是否超限。
以上是本人验证的结构,本人能力有限,难免有错误之处,如有不同意见,请大家回帖讨论。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(37)

只看楼主 我来说两句
  • huguopinglcsj
    huguopinglcsj 沙发

    教科书里就有双筋梁的概念。PKPM认为  ξ已经超出了,就判断截面高度不够。YJK认为可以通过增加受压区钢筋(相当于加强受压区混凝土)来满足。其实可以看《混凝土规范》6.2.10-1。

    2021-03-23 11:36:23

    回复 举报
    赞同1
  • cof1616125576776

    PKPM也可以根据受压区高度,考虑受压钢筋啊,而且还能考虑这个参数的相关影响。。。1.png2.png

    2021-03-19 12:01:19

    回复 举报
    赞同1
  • 兵哥哥bb
    兵哥哥bb 地板

    下来学习一下 感谢楼主分享
    2016-08-22 09:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1441762605780
    新手来看看
    2016-08-12 09:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • yinshehua
    yinshehua 5楼
    好贴,值得看
    2015-10-29 20:34:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(37条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6162 条内容 · 98 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计师的福音, 2014年11月盈建科讲座全部PPT,实例指出了PKPM错误之处

本帖最后由 沙场骑兵 于 2014-11-10 17:07 编辑 陆续更新更多最新有价值的资料。2014年11月盈建科讲座,受益匪浅,和PKPM做了大量的实例比较和讲解,对初学者和有经验的人都是一笔宝贵的财富,受益匪浅。对规范的参数设置有更深的理解和认识。免费分享。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10