土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电箱进线处到底是隔离开关还是断路器??

配电箱进线处到底是隔离开关还是断路器??

发布于:2014-10-29 10:27:29 来自:电气工程/断路器 13 29943 [复制转发]
看了很多图纸,有的是隔离开关,有的是断路器,而且说法各不一,都有其中的道理。
1,首先是图集中明确说了,进线处用隔离开关,以便节省资源。
111.png,这个也好理解,如果是用了断路器,必然是要跟上一级断路器配合,加大上一级断路器和导线,造成浪费。所以一根导线出线用断路器,进线用隔离开关。
2,可是问题来了,在实际中比如办公楼和住宅的配电箱,进线处从来都是断路器啊。而且还有种说法,如果不用断路器的话。我这一级发生短路故障,会使得上一级断路器也跳闸。合闸的时候,需要跑到上级配电箱才可以。如果该配电箱进线处用断路器,那么该配电箱的某个支线发生短路故障,支线断路器跳,配电箱进线断路器跳。不会影响到上一级。合闸的时候,也不用跑到上一级去。

3,所以所以,问题就出来了。公说公有理婆说婆有理…………

111.png

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • nanjingfenyuanshi

    路过,学习了。。。。。。。

    2018-02-01 11:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳

    学习学习,求高手解释

    2017-12-29 10:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuexi91
    yuexi91 地板
    我们出图是进线端带隔离功能的断路器,也见过进线处和末端上一级的断路器前面加上隔离开关。
    2017-11-22 10:47:22

    回复 举报
    赞同0
  • 悠然sky
    悠然sky 4楼
    放射式配电,下级配电箱的进线开关,如果无消防切非和管理权限上的要求之外,采用隔离开关或者负荷开关是无任何问题的,尤其是楼内的层箱或末端配电箱的进线开关,适合用隔离开关或负荷开关。如果非要用断路器的话,上级配电箱出线开关与下级配电箱进线开关额定电流取一样大即可,二者是同级,非上下级关系。上级配电箱开关出线已设保护,下级配电箱进线没必要再设保护开关。具体可参考《工业与民用配电设计手册》第四版P86表2.5-1或P961图11.2-2。
    (总电源进线处的开关有特殊规定,可参考民规JGJ16-2008第7.1.4条)
    2017-11-21 14:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • ctzllhf
    ctzllhf 5楼


    05SDX006
    2016-05-04 23:53:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么根据末端短路电流选择断路器

单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否正确呢。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10