土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 怎么根据末端短路电流选择断路器

怎么根据末端短路电流选择断路器

发布于:2014-10-22 10:43:22 来自:电气工程/断路器 19 11760 [复制转发]
单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。
现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线,
计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“
当断路器兼顾短路保护功能时, 线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否正确呢。

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • q13871628685
    q13871628685 沙发

    路过,学习了
    2014-10-29 19:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • fanxiaobai8
    fanxiaobai8 板凳
    路过,学习了
    2014-10-27 17:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • yangjiyuzcdq
    yangjiyuzcdq 地板
    thc_剑云 发表于 2014-10-24 14:05 读。。。。。路过学习!
    2014-10-27 14:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 4楼
    深洋 发表于 2014-10-24 11:02 这个回路是用5*10的线缆,灯具按L1、2、3相序接线,2.5KW工作电流才4.2A,用40A的断路器??不合适吧。。 …在这里不能按负荷选择断路器,要按电缆来选择。这条线路没有什么过负荷,只有短路保护问题。
    2014-10-26 16:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • liaozhenfei
    wo7461196 发表于 2014-10-23 13:42 以前还真没接触过这种做法学习学习!
    2014-10-26 16:03:26

    回复 举报
    赞同0