怎么根据末端短路电流选择断路器

发布于:2014-10-22 10:43:22 来自:电气工程/断路器 19 11769 [复制转发]
单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。
现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线,
计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“
当断路器兼顾短路保护功能时, 线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否正确呢。

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • attack_9ccn
    attack_9ccn 沙发
    zhq1983 发表于 2014-10-22 16:10 78.6/10=7.8A没有7.8A动作的断路器,所以只能用漏电保护断路器才能满足了漏保是有的,那个“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的办法是在一次施工图评审上专家组提出来的,规范上也查到了,具体哪个规范忘了。其实这个回路由于都是路灯,而路灯是每个都单独有熔断器保护的,所以末端短路电流不计算的话,实际也没问题,我这次提出来。只是想请各位大大讨论一下这样的情况,如果不考虑路灯本身熔断器的时候,该怎么选。或者说要加大线缆、还是缩短配电距离什么的。按这个方式计算短路电流来选断路器是否合理等。
    2014-10-24 11:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • attack_9ccn
    attack_9ccn 板凳
    ssqqugamd 发表于 2014-10-23 10:41 楼主的前辈说法看不明白你自己慢慢去研究吧。根据你提供的资料我选一下供参考:长度800米,功率2.5KW,电缆 …这个回路是用5*10的线缆,灯具按L1、2、3相序接线,2.5KW工作电流才4.2A,用40A的断路器??不合适吧。。。
    2014-10-24 11:02:24

    回复 举报