做了一个很小的锅炉房,一吨的常压热水锅炉,选用一台全自动的软水器,但自来水压很不稳定,周边最高的就2层楼,估计自来水压在0.12左右,虽然知道压力低要在软水器进口加管道泵,但不清楚怎么加啊?
是直接在自来水管上加个泵,还是自来水先进水箱然后再用泵供入软水器?
再者还有个问题,软水器阻力说也就0.05MPa,为何要求0.2MPa的入口的压力,假如水箱和软水器在同一地坪,估计0.1MPa水也就出来了?
真心请教,若大师时间紧,提供资料名字我自己找也一样感谢!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11)
只看楼主 我来说两句1.锅炉是采暖用的,补水是一定的要的,而且比承压锅炉补得还得多些,加碱也确实是有益的,个人比较喜好往高位水箱补水,通过通气管补入锅炉,这个系统地位布置的时候设置加药罐不方便,回头的改进改进了。
2.说来惭愧,前面没想到水压低用是能用,但产水量低这方面,只想着阻力方面的问题了,思维僵化的征兆哦,呵呵
回复 举报
1.加碱问题:
a。加碱之后能和水中Ca,Mg离子形成水垢,排除锅炉;
b。ph较高时,能够形成松散的水垢排出锅炉;
c。高温的酸性水蒸气宜腐蚀锅炉。
以上三点是需要加碱的理由。
所以,对于常压锅炉,个人认为加碱肯定没错,但如果设有软水器,不加碱也是没有问题的。
但水压问题还是没明白,假如软水器和给水箱在同层布置,给水压力满足0.1MPa就能满足使用要求,但设备要求低于0.2MPa就得加管道泵,不明白啊!
此外,管道泵的加个水箱然后再吸,这个没有疑问
回复 举报
软化水进入给水箱,通过给水泵进入系统,似乎不用考虑过多的阻力,能进的水箱就够了