土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 软水器进水问题请教!有追加奖励,谢谢啊

软水器进水问题请教!有追加奖励,谢谢啊

发布于:2014-10-17 16:59:17 来自:暖通空调/动力燃气系统 11 3231 [复制转发]
如题,请教个极简单的问题。

做了一个很小的锅炉房,一吨的常压热水锅炉,选用一台全自动的软水器,但自来水压很不稳定,周边最高的就2层楼,估计自来水压在0.12左右,虽然知道压力低要在软水器进口加管道泵,但不清楚怎么加啊?

是直接在自来水管上加个泵,还是自来水先进水箱然后再用泵供入软水器?

再者还有个问题,软水器阻力说也就0.05MPa,为何要求0.2MPa的入口的压力,假如水箱和软水器在同一地坪,估计0.1MPa水也就出来了?

真心请教,若大师时间紧,提供资料名字我自己找也一样感谢!


全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    回楼上,说的很好啊,可能是老画图,思维有些机械了
    1.锅炉是采暖用的,补水是一定的要的,而且比承压锅炉补得还得多些,加碱也确实是有益的,个人比较喜好往高位水箱补水,通过通气管补入锅炉,这个系统地位布置的时候设置加药罐不方便,回头的改进改进了。
    2.说来惭愧,前面没想到水压低用是能用,但产水量低这方面,只想着阻力方面的问题了,思维僵化的征兆哦,呵呵
    2014-10-31 09:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • zqbxlk
    zqbxlk 板凳
    查了些资料,但问题还是没全明白,抛砖引玉了,说的不对的地方请楼下指教:
    1.加碱问题:
    a。加碱之后能和水中Ca,Mg离子形成水垢,排除锅炉;
    b。ph较高时,能够形成松散的水垢排出锅炉;
    c。高温的酸性水蒸气宜腐蚀锅炉。
    以上三点是需要加碱的理由。
    所以,对于常压锅炉,个人认为加碱肯定没错,但如果设有软水器,不加碱也是没有问题的。
    但水压问题还是没明白,假如软水器和给水箱在同层布置,给水压力满足0.1MPa就能满足使用要求,但设备要求低于0.2MPa就得加管道泵,不明白啊!
    此外,管道泵的加个水箱然后再吸,这个没有疑问
    2014-10-21 16:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • zqbxlk
    zqbxlk 地板
    谢谢楼上二位,问题还是没解答啊!
    软化水进入给水箱,通过给水泵进入系统,似乎不用考虑过多的阻力,能进的水箱就够了
    2014-10-21 16:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • zqbxlk
    zqbxlk 4楼
    追加个疑问,就是立式常压锅炉0.7MW的,水处理需要考虑加碱么?
    2014-10-17 17:09:17

    回复 举报
    赞同0