如题,请教个极简单的问题。

做了一个很小的锅炉房,一吨的常压热水锅炉,选用一台全自动的软水器,但自来水压很不稳定,周边最高的就2层楼,估计自来水压在0.12左右,虽然知道压力低要在软水器进口加管道泵,但不清楚怎么加啊?

是直接在自来水管上加个泵,还是自来水先进水箱然后再用泵供入软水器?

再者还有个问题,软水器阻力说也就0.05MPa,为何要求0.2MPa的入口的压力,假如水箱和软水器在同一地坪,估计0.1MPa水也就出来了?

真心请教,若大师时间紧,提供资料名字我自己找也一样感谢!


全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • ruipuxizo
    ruipuxizo 沙发

    一般要设软化水箱。你说的大气压0.1MPa是说的绝对大气压,相对大气压=绝对大气压-0.1MPa。设备上的0.2MPa是指相对大气压。具体水泵的扬程要根据你设备的位置,入水的压力(与周围楼层高低无关,看压力表读数),管路的阻力计算得出!软化设备加的是盐,加碱可能使锅炉爆炸!

    2018-04-18 17:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • cloong
    cloong 板凳

    了解 路过

    2018-03-05 15:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • cloong
    cloong 地板

    不用加,自来水通过软水进入补水箱就可以。
    2017-02-24 17:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师8321
    不用加,自来水通过软水进入补水箱就可以。
    2014-11-08 20:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • zqbxlk
    zqbxlk 5楼
    回楼上,说的很好啊,可能是老画图,思维有些机械了
    1.锅炉是采暖用的,补水是一定的要的,而且比承压锅炉补得还得多些,加碱也确实是有益的,个人比较喜好往高位水箱补水,通过通气管补入锅炉,这个系统地位布置的时候设置加药罐不方便,回头的改进改进了。
    2.说来惭愧,前面没想到水压低用是能用,但产水量低这方面,只想着阻力方面的问题了,思维僵化的征兆哦,呵呵
    2014-10-31 09:29:31

    回复 举报
    赞同0